Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузкой

Подключение исполнительных устройств, датчиков, контроллеров.

Модератор: immortal

Jager
Сообщения: 708
Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение Jager »

xor писал(а): чё-то очкую, не люблю подбором элементов заниматься.
Ключи транзисторные городить или плюнуть и не мучиться?
Эти Omron отлично работают от esp напрямую, проверено неоднократно.
serghei
Сообщения: 2575
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2015 10:22 am
Откуда: Кишинёв

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение serghei »

Что бы не заниматься подбором , в любом случае ключи нужны. На один пин ЕСП 40 ма можно грузить. Мало таких релюшек , да еще и от 3 вольт, работающих.

PS/ Даже если реле и замкнется от 3 вольт , силы притяжения не хватит нормально сжимать контакты. Отсюда подгорания и через месяц залипания контактов.
AMS : ESP32 + NRF24 + 1Wire-I2C мост DS2482 + счетчик DS2423 + сеть MySensors + редактирование страниц в браузере + Upload по воздуху + SPIFFS
Kris123t
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2016 11:01 am

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение Kris123t »

Более полутора лет работают эти омроны (по 50 руб шт на али) напрямую от есп8266 и PSF-A85 (тоже что и есп8266 но ноги 9 и 10 свободны под GPIO и корпус удобнее компактнее)
реально тянут до 2А
eygen
Сообщения: 393
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2014 5:37 pm
Откуда: Екатеринбург

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение eygen »

serghei писал(а):Что бы не заниматься подбором , в любом случае ключи нужны. На один пин ЕСП 40 ма можно грузить. Мало таких релюшек , да еще и от 3 вольт, работающих.

PS/ Даже если реле и замкнется от 3 вольт , силы притяжения не хватит нормально сжимать контакты. Отсюда подгорания и через месяц залипания контактов.
Реле в принципе не самый хороший элемент в схеме, лет 20 уже на реле ничего не горожу - симистор наше все :)
ahelper
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 5:04 pm

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение ahelper »

serghei писал(а):PS/ Даже если реле и замкнется от 3 вольт , силы притяжения не хватит нормально сжимать контакты. Отсюда подгорания и через месяц залипания контактов.
На реле идет 5 вольт питания через транзистор.

Что то не нашел схему, что внутри G3MB-202P находится. Если схема такая
SPOILERSPOILER_SHOW
moc3061.jpg
moc3061.jpg (35.42 КБ) 5672 просмотра
то лампа (энергосберегающая, светодиодная) будет моргать постоянно. Цепь конденсатор - резистор будут заряжать выпрямитель ламп, и стробоскоп обеспечен.
ahelper
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 5:04 pm

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение ahelper »

Вот нашел доходчивое описание как SSR работает и для чего нужен конденсатор с резистором.
https://www.compel.ru/lib/ne/2009/5/10- ... iconductor
ZyaK
Сообщения: 419
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2017 2:01 pm
Откуда: Ижевск

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузкой

Сообщение ZyaK »

Начал переезд в дом, пока стоят вот такие релейные модули на 8 каналов, щелчков в жилых помещениях не слышно, никаких залипаний не ощущал пока, хотя через одну включен временно обогреватель 2 киловатта и через вторую подогрев автомобиля 1 киловатт
Вложения
1BREtee1574.jpg
1BREtee1574.jpg (823.47 КБ) 5051 просмотр
PI2 + MQTT + 5 ESP8266 + Atmega16
Аватара пользователя
nick7zmail
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Откуда: Екатеринбург

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузкой

Сообщение nick7zmail »

Сама плата откуда питается? На фото не совсем понятно...
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
:arrow: Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
ZyaK
Сообщения: 419
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2017 2:01 pm
Откуда: Ижевск

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузкой

Сообщение ZyaK »

Кстати да может что то с питанием не то, не слышал ни разу, чтоб опто реле залипало, оно или работает или нет. механические релюхи бывают от частого искрения контактов внутри перестают работать, рекомендую просверлить отверстия 1мм в углу, должно помочь от залипания
у более дорогих и надёжных релюх оно выполнено.
Вложения
TIANBO-12VDC-relay-HJR-3FF-S-Z.jpg
TIANBO-12VDC-relay-HJR-3FF-S-Z.jpg (301.28 КБ) 4991 просмотр
5-шт-ep-t73-3-в-реле-синий-jqc3f-03vdc-c.jpg
5-шт-ep-t73-3-в-реле-синий-jqc3f-03vdc-c.jpg (63.34 КБ) 4991 просмотр
PI2 + MQTT + 5 ESP8266 + Atmega16
Ответить