Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузкой

Подключение исполнительных устройств, датчиков, контроллеров.

Модератор: immortal

ahelper
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 5:04 pm

Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузкой

Сообщение ahelper »

Самодельная Нода для управления освещением исправно отработала пол года
SPOILERSPOILER_SHOW
Node.jpg
Node.jpg (150.25 КБ) 6133 просмотра
и начались непредвиденные проблемы!
Стали залипать реле! Нагрузка не большая, максимум это две энергосберегающие лампочки по 26Вт на одно реле. Тип реле такой
SPOILERSPOILER_SHOW
relay-PA1a-5V-APA3319.jpg
relay-PA1a-5V-APA3319.jpg (24.49 КБ) 6133 просмотра
Думая что пусковые токи большие, приобрел другое реле
SPOILERSPOILER_SHOW
Songle.jpg
Songle.jpg (15.72 КБ) 6133 просмотра
собрал тестовую ноду, И, все равно залипла!
Рассматривал вариант использования SSR, но 4 штуки не влезут в распаячную коробку.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как решили ее?
Поделитесь своими вариантами управления нагрузкой с ссылками на товар.
Аватара пользователя
nick7zmail
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Откуда: Екатеринбург

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение nick7zmail »

https://ru.aliexpress.com/item/1-5-DC-4 ... autifyAB=0
Такой вариант, мне кажется, полне влезет...либо можно от платы избавиться, и поближе их сдвинуть, если уж совсем место экономить...
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
:arrow: Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
ученик
Сообщения: 230
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 2:34 pm

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение ученик »

Установил на мойке, автомат освещения с реле, тоже 2,5 мес где то тоже стали залипать контакты
Постоянно стал гореть свет возле мойки.
Перешел на твердотельные реле, 2мес. полет нормальный.
Надо на тиристоры с изолированным корпусом переходить из серии BTA.
Последний раз редактировалось ученик Вт янв 09, 2018 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
server i5, OS-Ubuntu Server 16., 1-wire
php 7, AMS,broadlink rm2,rm3 mini.
Jager
Сообщения: 708
Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение Jager »

ahelper писал(а):Поделитесь своими вариантами управления нагрузкой с ссылками на товар.
Я вот так делал
Изображение
https://jager-f.livejournal.com/48624.html
Аватара пользователя
nick7zmail
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Откуда: Екатеринбург

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение nick7zmail »

Тиристоры те же, что я скинул...только чуть в другом оформлении)) да да...они самое то.
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
:arrow: Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
Аватара пользователя
xor
Сообщения: 2044
Зарегистрирован: Сб ноя 22, 2014 8:45 pm

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение xor »

А к еспешке напрямую вешаете управление релюхой твердотельной? 3,3 в хорошо переключает?
Аватара пользователя
nick7zmail
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Откуда: Екатеринбург

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение nick7zmail »

esp есть и на 5В - типа wemos или witty...у меня только такие)) с ними - как часы работает..
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
:arrow: Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
eygen
Сообщения: 393
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2014 5:37 pm
Откуда: Екатеринбург

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение eygen »

nick7zmail писал(а):esp есть и на 5В - типа wemos или witty...у меня только такие)) с ними - как часы работает..
Ты путаешь напряжение питания и логические уровни, esp хоть и подключается к 5 вольтам если установлен стабилизатор но все так же уровень сигнала будет 3 вольтовыми это придется учитывать - то есть не каждое реле будет работать.
Аватара пользователя
nick7zmail
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Откуда: Екатеринбург

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение nick7zmail »

А, окей...думал там и логика 5-вольтовая...как то даже не мерил ни разу...всё что подключал - работало))
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
:arrow: Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
Аватара пользователя
xor
Сообщения: 2044
Зарегистрирован: Сб ноя 22, 2014 8:45 pm

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение xor »

Топикстартер указал релюхи от 5в и жалуется, а твердотельные - по маркировке - от 3,3 в, и по отзывам - не каждое работает
eygen писал(а):то есть не каждое реле будет работать
, чё-то очкую, не люблю подбором элементов заниматься.

Ключи транзисторные городить или плюнуть и не мучиться?
Ответить