Страница 1 из 2

MJD+MegaD+Астра-515-А

Добавлено: Пн апр 09, 2018 9:23 am
Ivg_spb
Не нашел похожей проблемы на форуме...
К Меге подключен датчик Астра-515-А, сам мегадевайс датчик видит, и работает с ним корректно.
А вот Majordomo все время (примерно каждые 20сек) сообщает об активности датчика. В том числе, когда активности фактически нет. Мега молчит а Majordomo регистрирует изменения состояния. В чем может быть проблема?
Датчик движения добавлен через простые устройства, никакой дополнительной настройки не проводилось.

Re: MJD+MegaD+Астра-515-А

Добавлено: Пн апр 09, 2018 9:37 am
Logrus
у меня броадлинк, у сяоми это актуально, мне мешает, пришлось исправлять
вам видимо тоже, но хз, как у вас работает
ссылка на решение
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 630#p73368

Re: MJD+MegaD+Астра-515-А

Добавлено: Пн апр 09, 2018 10:26 am
Chainik
Можно попробовать обойтись без "простых устройств" (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 440#p28440).

Re: MJD+MegaD+Астра-515-А

Добавлено: Пн апр 09, 2018 12:25 pm
Ivg_spb
Мне не понятна причина такого поведения Majordomo, что и где стоит посмотреть для выявления причины такого поведения сервера...
Кстати сервер ведет себя так не только с астрой, но и с прочими датчиками движения PIR

Re: MJD+MegaD+Астра-515-А

Добавлено: Пн апр 09, 2018 12:41 pm
skysilver
Как Модуль MegaD настроен? Можно скриншоты увидеть?

Re: MJD+MegaD+Астра-515-А

Добавлено: Пн апр 09, 2018 12:44 pm
nick7zmail
А что не понятного то? Прилетает статус - срабатывает метод - выдаётся что обнаружено движение.

Варианта 2 - либо в самом контроллере (Меге) отсылать статус только при изменении состояния (при движении), либо в вызываемом методе ставить обработку - на значение статуса (1/0).

Так же ещё 1 момент - датчик может слать (при движении) единички с некоторой периодичностью, а может в начале движения 1 раз прислать 1, в конце 1 раз 0. Решение то же - либо настройки в контроллере менять, либо обработку повторных срабатываний в методе делать.

Ничего сверхъестественного в этом нет. Датчики разные - реакция универсальная прописана, по-этому в зависимости от типа конкретного датчика надо методы менять.

Re: MJD+MegaD+Астра-515-А

Добавлено: Пн апр 09, 2018 12:54 pm
Ivg_spb
skysilver писал(а): Пн апр 09, 2018 12:41 pm Как Модуль MegaD настроен? Можно скриншоты увидеть?
Без чекбокса - та же самая ситуация.
Сам по себе датчик на Меге работает (по индикации видно) нормально, а сервер при этом ловит постоянное изменение.

Re: MJD+MegaD+Астра-515-А

Добавлено: Пн апр 09, 2018 12:57 pm
Ivg_spb
nick7zmail писал(а): Пн апр 09, 2018 12:44 pm А что не понятного то? Прилетает статус - срабатывает метод - выдаётся что обнаружено движение.

Варианта 2 - либо в самом контроллере (Меге) отсылать статус только при изменении состояния (при движении), либо в вызываемом методе ставить обработку - на значение статуса (1/0).

Так же ещё 1 момент - датчик может слать (при движении) единички с некоторой периодичностью, а может в начале движения 1 раз прислать 1, в конце 1 раз 0. Решение то же - либо настройки в контроллере менять, либо обработку повторных срабатываний в методе делать.

Ничего сверхъестественного в этом нет. Датчики разные - реакция универсальная прописана, по-этому в зависимости от типа конкретного датчика надо методы менять.
Простейший датчик с которого, вроде как не "прилетает" ничего самостоятельно. Сам контроллер Mega молчит, а сервер регистрирует при этом какие то действия датчика

Re: MJD+MegaD+Астра-515-А

Добавлено: Пн апр 09, 2018 1:00 pm
skysilver
Ivg_spb писал(а): Пн апр 09, 2018 12:54 pmБез чекбокса - та же самая ситуация.
Сам по себе датчик на Меге работает (по индикации видно) нормально, а сервер при этом ловит постоянное изменение.
Имел в виду модуль в МДМ. ) В самой МегаД сложно что-то накосячить. )

Re: MJD+MegaD+Астра-515-А

Добавлено: Пн апр 09, 2018 1:09 pm
Ivg_spb
skysilver писал(а): Пн апр 09, 2018 1:00 pm
Ivg_spb писал(а): Пн апр 09, 2018 12:54 pmБез чекбокса - та же самая ситуация.
Сам по себе датчик на Меге работает (по индикации видно) нормально, а сервер при этом ловит постоянное изменение.
Имел в виду модуль в МДМ. ) В самой МегаД сложно что-то накосячить. )
Мне кажется что там ничего нет... поэтому и не могу понять где ошибка... Или я не туда смотрю и не о том думаю??!