В onNewMinute не отрабатывает команду

Использование системы в различных ситуациях, вопросы программирования сценариев.

Модератор: immortal

Ответить
chuk3
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2016 4:39 pm

В onNewMinute не отрабатывает команду

Сообщение chuk3 »

Всем форумчанам здравствуйте.
Есть проблемка возможно для многих простая, я совсем новичёк в PHP. В onNewMinute не работает такая строка:
if (($h==13 and $m=="05")) { RunScript('SwitchCompute.turnOn'); }
и соответственно скрипт выключения:
if (($h==14 and $m=="00")) { RunScript('SwitchCompute.turnOff'); }
В консоли SwitchCompute.turnOn отрабатывает, на панели сделал кнопку - отрабатывает, строки в том же onNewMinute с содержанием:
if (($h==16 and $m=="50")) { RunScript('test'); } работает.
Направьте пожалуйста где ошибаюсь.
Заранее спасибо.
Аватара пользователя
Amarok
Сообщения: 1434
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2012 12:24 pm
Откуда: Россия, Нижняя Тура
Контактная информация:

Re: В onNewMinute не отрабатывает команду

Сообщение Amarok »

А "SwitchCompute.turnOn" точно скрипт, а не метод? Да и, мне кажется, в названиях скриптов точку лучше не применять
Моя Алиска живёт на Proxmox в Debian 12
chuk3
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2016 4:39 pm

Re: В onNewMinute не отрабатывает команду

Сообщение chuk3 »

Да, да, это метод, путаюсь чуток.
Вопрос актуален, подскажите в какую сторону смотреть. С консоли и с кнопки работает на ура, а вот по времени ну никак. Включение и отключение устройств по времени думаю будет не только мне полезно.
Аватара пользователя
nick7zmail
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Откуда: Екатеринбург

Re: В onNewMinute не отрабатывает команду

Сообщение nick7zmail »

chuk3 писал(а):Да, да, это метод, путаюсь чуток.
Вопрос актуален, подскажите в какую сторону смотреть. С консоли и с кнопки работает на ура, а вот по времени ну никак. Включение и отключение устройств по времени думаю будет не только мне полезно.
RunScript - только для скриптов. Для методов

Код: Выделить всё

CallMethod();
или
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
:arrow: Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
chuk3
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2016 4:39 pm

Re: В onNewMinute не отрабатывает команду

Сообщение chuk3 »

т.е. моя строка должна выглядеть:
if (($h==16 and $m=="50")) { callMethod("SwitchCompute.turnOn"); }
примерно так?
chuk3
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2016 4:39 pm

Re: В onNewMinute не отрабатывает команду

Сообщение chuk3 »

Спасибо nick7zmail, всё работает.
Ответить