Re: Опыт отопления в собственном доме и увязка с умным домом
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 1:41 pm
stellhawk
а понятно, вы просто дергаете насос. т.е. обратка всегда 40 градусов. но если нагрел то выключаем пол.
решение конечно, но мы дергаем насос плюс. плюс в межсезонье будут явные перегревы.
кстати нашел вот такую бумажку
http://aquapex.ua/sites/default/files/4_0.pdf
в ней написано Термоприводы для двухпозиционного или импульсного регулирования, М 30 х 1,5.
интересно импульсное регулирование что значит?
Re: Опыт отопления в собственном доме и увязка с умным домом
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 2:04 pm
smart_g
Нет, насос я не дергаю. Он работает постоянно, ганяет теплоноситель по контурам. А вот термоголовка осуществляет подмес в зависимости от температуры в обратке коллектора теплого пола. Дергается у меня котел от термостата. И сам термоста находится на первом этаже, там где теплый пол. И приоритетная температура первого этажа. В межсезонье ничего страшного не происходит, просто реже включается котел на отопление. Небольшой перегрев по температуре есть за счет очень инерционного теплого пола. Но регулируется настройками термостата.
Re: Опыт отопления в собственном доме и увязка с умным домом
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 4:14 am
Step40
Сходите на форумхауз там эта тема уже 100500 раз обсосана. Если кратко пришли к выводу что оптимально при такой схеме будет использовать 3 термостата
1 уличный рулит котлом
2 рулит узлом подмеса
3 рулит кранами на гребенках теплого пола
Re: Опыт отопления в собственном доме и увязка с умным домом
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 10:04 am
stellhawk
Спасибо. Форумхаус большая помойка, там к сожалению можно найти как правильный ответ так и совсем неправильный.
Соглашусь с вашим вариантом, тем более он полностью схож с тем что я придумал, мои вопросы в основном про умный дом и деньги.
если у кого есть примеры подходящего оборудования, которое можно использовать в ключе MD прошу поделиться.
Re: Опыт отопления в собственном доме и увязка с умным домом
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 11:26 am
Step40
ИМХО у меня реализовано максимально бюджетно из возможного...все на ESP, но у меня только теплый пол и рулю я выключением насосов. ESP c датчиков DS1820 получают данные по температуре в комнатах, MD по порогам включает и выключает насосы. Все примитивно. Но работает и проблем нет.
Re: Опыт отопления в собственном доме и увязка с умным домом
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 9:51 pm
Chainik
Во-первых, спасибо, что делитесь своим опытом. Не каждый готов тратить свое время, чтобы поделиться им с другими.
Более дешевые головки не подскажу (просто не изучал тему), но возможность управлять вольтажом в диапазоне от 0 до 10 В можно, например, с помощью MegaD (
https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-pwm-0-10v).
Вот можете еще почитать про автоматизацию отопления эту статью (
https://ab-log.ru/smart-house/heating-automation). Пусть статья старая, но все что там изложено реально работает и проверено опытным путем.