Страница 2 из 3
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пт мар 11, 2016 6:15 pm
I_I_Imonder
I_I_Imonder писал(а):Еще пришла идея в голову. На самом нетпинге сделать порог температуры, если температура выше 30 то выключить питание. А с МЖ уже включать и выключать ТП по датчику температуры. Получается защита от "падения МЖ"
не вышел аленький цветок( термостат работает в режиме логика, а из МЖ в режиме ручное включение
Есть идеи как защитить ТП от перегрева?
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пт мар 11, 2016 10:19 pm
Geban
У меня с доме на ТП стоят ТРМы. вот такие (
http://www.owen.ru/catalog/pid_regulyat ... 0/opisanie)
Интерфейс модбас по RS-485, в качестве датчика термопара К-типа. Только пол водяной,и ТРМ управляет клапаном на коллекторе.
Уже 3 года пашет,ни разу ни одного глюка.
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пн мар 14, 2016 8:22 am
Victor_S
I_I_Imonder писал(а): МЖ зная что ты дома и на улице идет дождь или снег поднимает температуру ТП с 21 до 26-28 для сушки обуви и держит примерно пару часов, и потом снова опускает до 21.
Еще раз, нет никакого смысла в постоянном регулировании температуры ТП, все это можно сделать просто включая и выключая ТП, настроенный на комфортную температуру, те же 26-28 градусов. Для чего нужна температура 21С я не возьму в толк. Впрочем все это Вы можете делать на той же Меге, если добавите в стяжку свой термодатчик(хотя, ИМХО, лучше по температуре в помещении ориентироваться). И с условиями, думаю, Вы несколько ошибаетесь...

МЖ еще не научился чувствовать когда Вы промочили обувь, не обязательно для этого должен идти снег или дождь. В реальной жизни имеет смысл ориентироваться на присутствие/отсутствие людей, настраивая 2 режима работы ТП - ЭКОНОМ, когда никого нету И КОМФОРТ, когда Вы дома.
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Вт мар 22, 2016 8:46 am
I_I_Imonder
Victor_S писал(а):I_I_Imonder писал(а): МЖ зная что ты дома и на улице идет дождь или снег поднимает температуру ТП с 21 до 26-28 для сушки обуви и держит примерно пару часов, и потом снова опускает до 21.
Еще раз, нет никакого смысла в постоянном регулировании температуры ТП, все это можно сделать просто включая и выключая ТП, настроенный на комфортную температуру, те же 26-28 градусов. Для чего нужна температура 21С я не возьму в толк. Впрочем все это Вы можете делать на той же Меге, если добавите в стяжку свой термодатчик(хотя, ИМХО, лучше по температуре в помещении ориентироваться). И с условиями, думаю, Вы несколько ошибаетесь...

МЖ еще не научился чувствовать когда Вы промочили обувь, не обязательно для этого должен идти снег или дождь. В реальной жизни имеет смысл ориентироваться на присутствие/отсутствие людей, настраивая 2 режима работы ТП - ЭКОНОМ, когда никого нету И КОМФОРТ, когда Вы дома.
На вкус и цвет как говорится) ну вот есть у меня хотелка вот такая, хочу из МЖ управлять температурой
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Вт мар 22, 2016 8:54 am
I_I_Imonder
Покапавшись в загажниках) нашел старенький роутер asus? запилил на него openwrt и друг (линуксных дел мастер) написал скрипт, роутер периодически опрашивает датчики температуры, при достижении температуры например 32 градуса отправляет команду выключения реле. МЖ будет проверять доступность роутера (на всякий случай).
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пн окт 16, 2017 12:11 pm
Anton
Ну и чем дело кончилось? У меня сломался датчик, вот думаю перевести все на МД.
Отправлено с моего SGP621 через Tapatalk
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пн окт 16, 2017 1:28 pm
Molostov
А управление тёплым полом от другого отопления разве сильно отличается (кроме инертности)?
У меня реализовано управление газовым котлом достаточно просто. Есть датчик ds18b20 (mysensors), который установлен в целевой комнате, и есть реле, к которому через нормально разомкнутые контакты подключено управление газового котла (сухой контакт).

- Ползунки температуры
- temp.PNG (13.9 КБ) 5401 просмотр

- temp2.PNG (15.72 КБ) 5401 просмотр

- temp3.PNG (28.49 КБ) 5401 просмотр

- temp4.PNG (20.21 КБ) 5401 просмотр
Реле в данный момент включается/выключается через MegaLight, до этого было реле mysensors.
В случае отключения мажордомо, реле просто выключается и котел останавливается. Ну а если электричество отключится совсем, то котёл и работать не будет, т.к. энергозависим.
Ну и сценарий, который в "OnNewMinute" записан
Код: Выделить всё
if (gg("NobodyHomeMode.active") == 1) {
$wanted=gg('Baxi.TermoSetNobody');
} else
if (gg("EconomMode.active") == 1) {
$wanted=gg('Baxi.TermoSetEco');
} else
if ((gg("NightMode.active") == 1) &&(gg("EconomMode.active") !== 1)) {
$wanted=gg('Baxi.TermoSetNight');
} else
$wanted=gg('Baxi.TermoSet');
$now=gg('Hall.Temperature');
if ($now>$wanted) {
//надо охладить
if (gg('r25_ssr1.Status')) {
say("Жарко, выключаю котёл",0);
callMethod('r25_ssr1.TurnOff'); // $params не обязательный массив параметров
callMethod('Baxi.Led');
callMethod('Baxi.valveOff');
sg('Baxi.textstatus','off');
} else {
//say("Температура выше желаемой, но клапан уже закрыт -- ничего делать не нужно");
}
} elseif ($now<$wanted) {
//надо подогреть
if (!gg('r25_ssr1.Status')) {
say("Холодно, включаю котёл",0);
callMethod('r25_ssr1.TurnOn');
callMethod('Baxi.Led');
callMethod('Baxi.valveOn');
sg('Baxi.textstatus','on');
} else {
//say("Температура ниже желаемой, но клапан уже открыт -- ничего делать не нужно");
}
}
Код конечно кривой, но работает )
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пн окт 16, 2017 1:38 pm
Anton
Molostov писал(а):А управление тёплым полом от другого отопления разве сильно отличается (кроме инертности)?
У меня реализовано управление газовым котлом достаточно просто. Есть датчик ds18b20 (mysensors), который установлен в целевой комнате, и есть реле, к которому через нормально разомкнутые контакты подключено управление газового котла (сухой контакт).
temp.PNG
temp2.PNG
temp3.PNG
temp4.PNG
Реле в данный момент включается/выключается через MegaLight, до этого было реле mysensors.
В случае отключения мажордомо, реле просто выключается и котел останавливается. Ну а если электричество отключится совсем, то котёл и работать не будет, т.к. энергозависим.
Ну и сценарий, который в "OnNewMinute" записан
Код: Выделить всё
if (gg("NobodyHomeMode.active") == 1) {
$wanted=gg('Baxi.TermoSetNobody');
} else
if (gg("EconomMode.active") == 1) {
$wanted=gg('Baxi.TermoSetEco');
} else
if ((gg("NightMode.active") == 1) &&(gg("EconomMode.active") !== 1)) {
$wanted=gg('Baxi.TermoSetNight');
} else
$wanted=gg('Baxi.TermoSet');
$now=gg('Hall.Temperature');
if ($now>$wanted) {
//надо охладить
if (gg('r25_ssr1.Status')) {
say("Жарко, выключаю котёл",0);
callMethod('r25_ssr1.TurnOff'); // $params не обязательный массив параметров
callMethod('Baxi.Led');
callMethod('Baxi.valveOff');
sg('Baxi.textstatus','off');
} else {
//say("Температура выше желаемой, но клапан уже закрыт -- ничего делать не нужно");
}
} elseif ($now<$wanted) {
//надо подогреть
if (!gg('r25_ssr1.Status')) {
say("Холодно, включаю котёл",0);
callMethod('r25_ssr1.TurnOn');
callMethod('Baxi.Led');
callMethod('Baxi.valveOn');
sg('Baxi.textstatus','on');
} else {
//say("Температура ниже желаемой, но клапан уже открыт -- ничего делать не нужно");
}
}
Код конечно кривой, но работает )
Так а попроще на уровне выключателя?
Отправлено с моего SGP621 через Tapatalk
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пн окт 16, 2017 3:40 pm
Jager
Molostov писал(а):У меня реализовано управление газовым котлом достаточно просто. Есть датчик ds18b20 (mysensors), который установлен в целевой комнате, и есть реле, к которому через нормально разомкнутые контакты подключено управление газового котла (сухой контакт).
У меня работало по такой же схеме, пока в какой то момент команда на включение котла прошла а на выключение нет. В результате за день котел разогрел дом до 30 градусов и продолжал бы дальше греть.
Кроме этого сам алгоритм управления котлом по термостату работающему в режиме включил-выключил, не оптимален.
В современных котлах используется модулирование мощности горелки и родные термостаты умеют этим пользоваться.
В общем я отрубил котел от мдм, установил полную родную автоматику и забыл про эту тему совсем.
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пн окт 16, 2017 3:56 pm
nick7zmail
Anton писал(а):Так а попроще на уровне выключателя?
Отправлено с моего SGP621 через Tapatalk
Что попроще то? Всё же расписано)) про уставки температур и т.п. Или вам надо только выключатель на вкл/выкл теплого пола? Чет бредово как то звучит...уточните запрос))