Страница 2 из 3

Re: управление теплым полом, что вырбать

Добавлено: Пт мар 11, 2016 6:15 pm
I_I_Imonder
I_I_Imonder писал(а):Еще пришла идея в голову. На самом нетпинге сделать порог температуры, если температура выше 30 то выключить питание. А с МЖ уже включать и выключать ТП по датчику температуры. Получается защита от "падения МЖ"
не вышел аленький цветок( термостат работает в режиме логика, а из МЖ в режиме ручное включение
Есть идеи как защитить ТП от перегрева?

Re: управление теплым полом, что вырбать

Добавлено: Пт мар 11, 2016 10:19 pm
Geban
У меня с доме на ТП стоят ТРМы. вот такие (http://www.owen.ru/catalog/pid_regulyat ... 0/opisanie)
Интерфейс модбас по RS-485, в качестве датчика термопара К-типа. Только пол водяной,и ТРМ управляет клапаном на коллекторе.
Уже 3 года пашет,ни разу ни одного глюка.

Re: управление теплым полом, что вырбать

Добавлено: Пн мар 14, 2016 8:22 am
Victor_S
I_I_Imonder писал(а): МЖ зная что ты дома и на улице идет дождь или снег поднимает температуру ТП с 21 до 26-28 для сушки обуви и держит примерно пару часов, и потом снова опускает до 21.
Еще раз, нет никакого смысла в постоянном регулировании температуры ТП, все это можно сделать просто включая и выключая ТП, настроенный на комфортную температуру, те же 26-28 градусов. Для чего нужна температура 21С я не возьму в толк. Впрочем все это Вы можете делать на той же Меге, если добавите в стяжку свой термодатчик(хотя, ИМХО, лучше по температуре в помещении ориентироваться). И с условиями, думаю, Вы несколько ошибаетесь...;) МЖ еще не научился чувствовать когда Вы промочили обувь, не обязательно для этого должен идти снег или дождь. В реальной жизни имеет смысл ориентироваться на присутствие/отсутствие людей, настраивая 2 режима работы ТП - ЭКОНОМ, когда никого нету И КОМФОРТ, когда Вы дома.

Re: управление теплым полом, что вырбать

Добавлено: Вт мар 22, 2016 8:46 am
I_I_Imonder
Victor_S писал(а):
I_I_Imonder писал(а): МЖ зная что ты дома и на улице идет дождь или снег поднимает температуру ТП с 21 до 26-28 для сушки обуви и держит примерно пару часов, и потом снова опускает до 21.
Еще раз, нет никакого смысла в постоянном регулировании температуры ТП, все это можно сделать просто включая и выключая ТП, настроенный на комфортную температуру, те же 26-28 градусов. Для чего нужна температура 21С я не возьму в толк. Впрочем все это Вы можете делать на той же Меге, если добавите в стяжку свой термодатчик(хотя, ИМХО, лучше по температуре в помещении ориентироваться). И с условиями, думаю, Вы несколько ошибаетесь...;) МЖ еще не научился чувствовать когда Вы промочили обувь, не обязательно для этого должен идти снег или дождь. В реальной жизни имеет смысл ориентироваться на присутствие/отсутствие людей, настраивая 2 режима работы ТП - ЭКОНОМ, когда никого нету И КОМФОРТ, когда Вы дома.
На вкус и цвет как говорится) ну вот есть у меня хотелка вот такая, хочу из МЖ управлять температурой

Re: управление теплым полом, что вырбать

Добавлено: Вт мар 22, 2016 8:54 am
I_I_Imonder
Покапавшись в загажниках) нашел старенький роутер asus? запилил на него openwrt и друг (линуксных дел мастер) написал скрипт, роутер периодически опрашивает датчики температуры, при достижении температуры например 32 градуса отправляет команду выключения реле. МЖ будет проверять доступность роутера (на всякий случай).

Re: управление теплым полом, что вырбать

Добавлено: Пн окт 16, 2017 12:11 pm
Anton
Ну и чем дело кончилось? У меня сломался датчик, вот думаю перевести все на МД.

Отправлено с моего SGP621 через Tapatalk

Re: управление теплым полом, что вырбать

Добавлено: Пн окт 16, 2017 1:28 pm
Molostov
А управление тёплым полом от другого отопления разве сильно отличается (кроме инертности)?
У меня реализовано управление газовым котлом достаточно просто. Есть датчик ds18b20 (mysensors), который установлен в целевой комнате, и есть реле, к которому через нормально разомкнутые контакты подключено управление газового котла (сухой контакт).
Ползунки температуры
Ползунки температуры
temp.PNG (13.9 КБ) 5401 просмотр
temp2.PNG
temp2.PNG (15.72 КБ) 5401 просмотр
temp3.PNG
temp3.PNG (28.49 КБ) 5401 просмотр
temp4.PNG
temp4.PNG (20.21 КБ) 5401 просмотр
Реле в данный момент включается/выключается через MegaLight, до этого было реле mysensors.
В случае отключения мажордомо, реле просто выключается и котел останавливается. Ну а если электричество отключится совсем, то котёл и работать не будет, т.к. энергозависим.
Ну и сценарий, который в "OnNewMinute" записан
SPOILERSPOILER_SHOW

Код: Выделить всё

if (gg("NobodyHomeMode.active") == 1)   {
 $wanted=gg('Baxi.TermoSetNobody');
} else
if (gg("EconomMode.active") == 1)  {
 $wanted=gg('Baxi.TermoSetEco');
 } else
if ((gg("NightMode.active") == 1) &&(gg("EconomMode.active") !== 1))  {
 $wanted=gg('Baxi.TermoSetNight');
} else
       $wanted=gg('Baxi.TermoSet');

$now=gg('Hall.Temperature');

if ($now>$wanted) {
 //надо охладить
 if (gg('r25_ssr1.Status')) { 
  say("Жарко, выключаю котёл",0);
  callMethod('r25_ssr1.TurnOff'); // $params не обязательный массив параметров
  callMethod('Baxi.Led');
    callMethod('Baxi.valveOff');
    sg('Baxi.textstatus','off');
 } else {
  //say("Температура выше желаемой, но клапан уже закрыт -- ничего делать не нужно"); 
 }
} elseif ($now<$wanted) {
 //надо подогреть
 if (!gg('r25_ssr1.Status')) {
  say("Холодно, включаю котёл",0); 
    callMethod('r25_ssr1.TurnOn');
    callMethod('Baxi.Led');
   callMethod('Baxi.valveOn');
  sg('Baxi.textstatus','on');
 } else {
  //say("Температура ниже желаемой, но клапан уже открыт -- ничего делать не нужно");
 }
}
 
Код конечно кривой, но работает )

Re: управление теплым полом, что вырбать

Добавлено: Пн окт 16, 2017 1:38 pm
Anton
Molostov писал(а):А управление тёплым полом от другого отопления разве сильно отличается (кроме инертности)?
У меня реализовано управление газовым котлом достаточно просто. Есть датчик ds18b20 (mysensors), который установлен в целевой комнате, и есть реле, к которому через нормально разомкнутые контакты подключено управление газового котла (сухой контакт).
temp.PNG
temp2.PNG
temp3.PNG
temp4.PNG
Реле в данный момент включается/выключается через MegaLight, до этого было реле mysensors.
В случае отключения мажордомо, реле просто выключается и котел останавливается. Ну а если электричество отключится совсем, то котёл и работать не будет, т.к. энергозависим.
Ну и сценарий, который в "OnNewMinute" записан
SPOILERSPOILER_SHOW

Код: Выделить всё

if (gg("NobodyHomeMode.active") == 1)   {
 $wanted=gg('Baxi.TermoSetNobody');
} else
if (gg("EconomMode.active") == 1)  {
 $wanted=gg('Baxi.TermoSetEco');
 } else
if ((gg("NightMode.active") == 1) &&(gg("EconomMode.active") !== 1))  {
 $wanted=gg('Baxi.TermoSetNight');
} else
       $wanted=gg('Baxi.TermoSet');

$now=gg('Hall.Temperature');

if ($now>$wanted) {
 //надо охладить
 if (gg('r25_ssr1.Status')) { 
  say("Жарко, выключаю котёл",0);
  callMethod('r25_ssr1.TurnOff'); // $params не обязательный массив параметров
  callMethod('Baxi.Led');
    callMethod('Baxi.valveOff');
    sg('Baxi.textstatus','off');
 } else {
  //say("Температура выше желаемой, но клапан уже закрыт -- ничего делать не нужно"); 
 }
} elseif ($now<$wanted) {
 //надо подогреть
 if (!gg('r25_ssr1.Status')) {
  say("Холодно, включаю котёл",0); 
    callMethod('r25_ssr1.TurnOn');
    callMethod('Baxi.Led');
   callMethod('Baxi.valveOn');
  sg('Baxi.textstatus','on');
 } else {
  //say("Температура ниже желаемой, но клапан уже открыт -- ничего делать не нужно");
 }
}
Код конечно кривой, но работает )
Так а попроще на уровне выключателя?

Отправлено с моего SGP621 через Tapatalk

Re: управление теплым полом, что вырбать

Добавлено: Пн окт 16, 2017 3:40 pm
Jager
Molostov писал(а):У меня реализовано управление газовым котлом достаточно просто. Есть датчик ds18b20 (mysensors), который установлен в целевой комнате, и есть реле, к которому через нормально разомкнутые контакты подключено управление газового котла (сухой контакт).
У меня работало по такой же схеме, пока в какой то момент команда на включение котла прошла а на выключение нет. В результате за день котел разогрел дом до 30 градусов и продолжал бы дальше греть.
Кроме этого сам алгоритм управления котлом по термостату работающему в режиме включил-выключил, не оптимален.
В современных котлах используется модулирование мощности горелки и родные термостаты умеют этим пользоваться.
В общем я отрубил котел от мдм, установил полную родную автоматику и забыл про эту тему совсем.

Re: управление теплым полом, что вырбать

Добавлено: Пн окт 16, 2017 3:56 pm
nick7zmail
Anton писал(а):Так а попроще на уровне выключателя?

Отправлено с моего SGP621 через Tapatalk
Что попроще то? Всё же расписано)) про уставки температур и т.п. Или вам надо только выключатель на вкл/выкл теплого пола? Чет бредово как то звучит...уточните запрос))