Счетчик импульсов+1wire+входы-выходы

Сообщение Jager »

Есть такая интересная железка

Изображение
http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtoma ... COUNTER-10

Подключил к ней счетчик газа, импульсы исправно считаются. Данные выводятся на web морду устройства и пишутся в файл на карточку.
Через web переменные могу выдернуть текущие показания и записать в базу, но эти показания нужно разделить на 100, что бы привести к реальным кубометрам а как это сделать увы...
Просьба сведущих людей подсказать как сделать правильно.
MaksMS82
Сообщения: 422
Зарегистрирован: Ср сен 05, 2012 7:30 am
Откуда: Киров
Контактная информация:

Re: Счетчик импульсов+1wire+входы-выходы

Сообщение MaksMS82 »

Jager писал(а): Через web переменные могу выдернуть текущие показания и записать в базу
И в чем проблема ? на чем реализовано запись в базу ? на каком языке ? какая проблема разделить на 100 перед записью в базу ?
Jager
Сообщения: 708
Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am

Re: Счетчик импульсов+1wire+входы-выходы

Сообщение Jager »

MaksMS82 писал(а): на чем реализовано запись в базу ?
Все средствами majordomo, вот так беру и записываю.
Изображение
dmw
Сообщения: 469
Зарегистрирован: Вт мар 12, 2013 1:22 am

Re: Счетчик импульсов+1wire+входы-выходы

Сообщение dmw »

Используйте "действие при изменении". В коде:
setGlobal("counterGas.cons",$params['VALUE']/100);
Связанный объект.свойство - оставте пустым.
Jager
Сообщения: 708
Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am

Re: Счетчик импульсов+1wire+входы-выходы

Сообщение Jager »

dmw писал(а):Используйте "действие при изменении". В коде:
setGlobal("counterGas.cons",$params['VALUE']/100);
Связанный объект.свойство - оставте пустым.
Спасибо, получилось.
denis
Сообщения: 284
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 11:47 am

Re: Счетчик импульсов+1wire+входы-выходы

Сообщение denis »

эта штука в своей памяти количество импульсов хранит? у неё два "импульсных" входа? Думаю прикупить пару, но сначала хотелось бы отзыв реального пользователя услышать.
Jager
Сообщения: 708
Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am

Re: Счетчик импульсов+1wire+входы-выходы

Сообщение Jager »

denis писал(а):эта штука в своей памяти количество импульсов хранит? у неё два "импульсных" входа? Думаю прикупить пару, но сначала хотелось бы отзыв реального пользователя услышать.
В мануале все в принципе расписано, хранит на микро SD, часовые, ежедневные, ежемесячные данные раскладывает в отдельные файлы.
Два счетчика импульсов, 3 "сухих контакта", 2 АЦП, встроенный термостат, подключение датчика давления воды, 5 термодатчиков в общем все что нужно для дома.
denis
Сообщения: 284
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 11:47 am

Re: Счетчик импульсов+1wire+входы-выходы

Сообщение denis »

Спасибо! Мануал читал, но реальный отзыв всегда полезнее.
Jager
Сообщения: 708
Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am

Re: Счетчик импульсов+1wire+входы-выходы

Сообщение Jager »

denis писал(а):Спасибо! Мануал читал, но реальный отзыв всегда полезнее.
И еще, обратите внимание что питается устройство от 5 вольт. У меня все удаленные контроллеры кушают 12 вольт по "псевдо POE", пришлось ставить преобразователь DC-DC.
denis
Сообщения: 284
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 11:47 am

Re: Счетчик импульсов+1wire+входы-выходы

Сообщение denis »

ок. буду иметь в виду.
Ответить