"Умный выключатель"

VGorokhov
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2015 4:12 am
Откуда: г. Актау, Мангистауской области

"Умный выключатель"

Сообщение VGorokhov »

Вот мое решение для управления освещением и вентиляции в ванной комнате, LIVOLO
с радиоуправлением достал (плохо адаптируется с управлением в MJ).

Есть:
3 светодиодных источника света;
обычный сдвоенный выключатель, переделанный под кнопки:
выключатель двуклавишный,
2 пружины;
mySensor нода на Atmega328P-UA 3v3;
Блок питания HLK-PM01 AC-DC 220 В на 5V;
2x реле AXICOM 5V;
плата встраиваемая в подрозетник (перед изготовлением проверьте размеры платы и своего подрозетника)

и скетч собранный из mySensor - RelayWithButtonActuator


Принцип работы:

На ноде используются 4 PWM порта - 2 порта для реле (6,7); 2 порта на сдвоенный выключатель
(3,4).
В момент переключения выключателя нода проверяет какое было предыдущее состояние у реле и
производит действие на включение или выключение.
Нода работает также в классическом режиме - управление PWM нагрузкой по командам
от шлюза MySensors.
Вложения
Switch2way.rar
Скетч и плата
(197.72 КБ) 743 скачивания
Последний раз редактировалось VGorokhov Вт май 31, 2016 10:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ivan
Сообщения: 1474
Зарегистрирован: Сб окт 12, 2013 11:03 pm

Re: "Умный выключатель"

Сообщение Ivan »

Забыли кондёр для НРФ
Тот что на блоке питания, не хватит. Рекомендуют 4,7-10 мкФ
Linux, Raspberry PI, MySensors
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/53
Мои проекты: http://smartliving.ru/profile/4
VGorokhov
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2015 4:12 am
Откуда: г. Актау, Мангистауской области

Re: "Умный выключатель"

Сообщение VGorokhov »

Ivan писал(а):Забыли кондёр для НРФ
Тот что на блоке питания, не хватит. Рекомендуют 4,7-10 мкФ
Кондер SMD на 4,7 мкф припаиваю на сам модуль NRF24L01+
VGorokhov
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2015 4:12 am
Откуда: г. Актау, Мангистауской области

Re: "Умный выключатель"

Сообщение VGorokhov »

В ходе эксплуатации "умной розетки" выявилась, ошибка - при аварийном отключении-включении электропитания в доме
устройство зависает :? .

Пришлось внести изменения в прошивку устройства - был установлен программный таймер Watchdog.
Switch2wayWD.rar
Прошивка с WatchDog
(1.65 КБ) 403 скачивания
Так же решил добавить прошивку сторожевой таймер в Умную розетку, однако таймер в устройстве не срабатывал,
хотя в обоих устройствах используется камень Atmega328P-AU, но приобретал в разное время.
Протестировал устройства тестовым скетчем
WatchDogTest.rar
WatcDogTest
(693 байт) 397 скачиваний
. Оказалось, что микропроцессор
в умной розетке не поддерживает программный код сторожевого таймера. Так что, перед установкой скетча с WatchDog
протестируйте свой микропроцессор, установленный в вашем устройстве.
cabat
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 12:42 pm
Откуда: Санкт-Петерург

Re: "Умный выключатель"

Сообщение cabat »

Возможно WatchDog не работает потому что прошит загрузчик не тот?
https://geektimes.ru/post/255800/
Аватара пользователя
slgeo
Сообщения: 551
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2015 2:35 pm
Откуда: РнД

Re: "Умный выключатель"

Сообщение slgeo »

Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
Raspberry Pi2 Model B + NRF24L01 (MySensors) + 1-Wire + Esp8266 (WiFi-IoT)
CONNECT
VGorokhov
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2015 4:12 am
Откуда: г. Актау, Мангистауской области

Re: "Умный выключатель"

Сообщение VGorokhov »

slgeo писал(а):Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
Нет, для этого выключателя не нужна новая проводка. Все вставляется на старое место. Только надо учитывать размер "подрозетника" (они различаются внутренними размерами) и изготовляемой платы, которая вставляет в подрозетник, перед установкой модернизированного выключателя.
Аватара пользователя
slgeo
Сообщения: 551
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2015 2:35 pm
Откуда: РнД

Re: "Умный выключатель"

Сообщение slgeo »

VGorokhov писал(а):
slgeo писал(а):Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
Нет, для этого выключателя не нужна новая проводка. Все вставляется на старое место. Только надо учитывать размер "подрозетника" (они различаются внутренними размерами) и изготовляемой платы, которая вставляет в подрозетник, перед установкой модернизированного выключателя.
Как же его тогда запитывать, если он ставится фактически в разрыв цепи с лампой накаливания. Тот же Сапфир или Livolo устроены именно для запитывания в разрыве цепи.
Raspberry Pi2 Model B + NRF24L01 (MySensors) + 1-Wire + Esp8266 (WiFi-IoT)
CONNECT
VGorokhov
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2015 4:12 am
Откуда: г. Актау, Мангистауской области

Re: "Умный выключатель"

Сообщение VGorokhov »

slgeo писал(а):
VGorokhov писал(а):
slgeo писал(а):Правильно понимаю, что нужна другая разводка проводки для таких выключателей?
Нет, для этого выключателя не нужна новая проводка. Все вставляется на старое место. Только надо учитывать размер "подрозетника" (они различаются внутренними размерами) и изготовляемой платы, которая вставляет в подрозетник, перед установкой модернизированного выключателя.
Как же его тогда запитывать, если он ставится фактически в разрыв цепи с лампой накаливания. Тот же Сапфир или Livolo устроены именно для запитывания в разрыве цепи.
Перед тем как задать вопрос пожалуйста смотрите файлы архива? К контактам R1 и R2 подключаются осветительные приборы, к контактам
S1 и S2 подключается модифицированный выключатель. Питание схемы осуществляется от 220в подключение к контактам AC и DC.
Ivan
Сообщения: 1474
Зарегистрирован: Сб окт 12, 2013 11:03 pm

Re: "Умный выключатель"

Сообщение Ivan »

Вчера до конца собрав плату для светодиодных прожекторов, понял что электронные реле не очень хорошая вешь.
У них в разомкнутом состоянии всё равно есть ток утечки.
В моих получилось почему то аж 60в. Что приводит к слабому свечению.
Буду переходить тоже на реле.

http://www.compel.ru/lib/ne/2014/3/6-dl ... le-im-i-p2

Те что вы нашли отличная вешь. Но вот бы ещё такие были на 3 вольта
Linux, Raspberry PI, MySensors
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/53
Мои проекты: http://smartliving.ru/profile/4
Ответить