всем здравствуйте, уже пол года ломаю голову с подключением сигнализации туя к мажордомо
при поставки на сигнализацию меняется значение master_mode с "disarmed" на "arm" всячески пытался прикрутить его к простым устройствам не как не выходит в чем может быть причина
модуль Tuya сигнализация
Модератор: immortal
модуль Tuya сигнализация
- Вложения
-
- сигналка
- 1e8e8e2b7d484cf08c35a389ded75028.png (16.25 КБ) 1688 просмотров
Re: модуль Tuya сигнализация
А чего именно хотите добиться?vampir4ik писал(а): Сб дек 04, 2021 8:19 pm всем здравствуйте, уже пол года ломаю голову с подключением сигнализации туя к мажордомо
при поставки на сигнализацию меняется значение master_mode с "disarmed" на "arm" всячески пытался прикрутить его к простым устройствам не как не выходит в чем может быть причина
Re: модуль Tuya сигнализация
Хочу сделать включение отключение сигнализации
Добавив в простые устрой, чтобы можно было включать отключать через телеграм и сцену
Добавив в простые устрой, чтобы можно было включать отключать через телеграм и сцену
Re: модуль Tuya сигнализация
Если изменение метрики master_mode включает и выключает сигнализацию, то можно добавить обычное ПУ выключатель, а в настройке метрики добавить в replace listvampir4ik писал(а): Вт дек 21, 2021 9:13 pm Хочу сделать включение отключение сигнализации
Добавив в простые устрой, чтобы можно было включать отключать через телеграм и сцену
disarmed=0; arm=1