Страница 1 из 2

Подключение кондиционера Modbus к MD

Добавлено: Вс апр 20, 2014 11:51 am
dragon rider
Подскажите у кого нить есть опыт управления кондиционером через провод (Modbus итд) с помощью MD?

Re: Подключение кондиционера Modbus к MD

Добавлено: Вс апр 20, 2014 8:52 pm
shemnik69
Прошу подробности..
Не встречал, бытовых моделей кондиционеров (я так понимаю это "оконник" или потолочник) у которых есть выход типа ModBUS. Обычно в таких моделях только ИК канал на пульт.
У сплит систем, (особенно интегрированных в систему микроклимата) такая опция может и есть, но наверное это промышленные модели для больших помещений (офисов) у которых есть выделенный блок (настенный пульт) и протокол обмена, там может на уровне железа похож. Но! На уровне кодов, обычно нестандартен т.е тайна!
Как вариант управления посмотрите с использованием пульта к которому через промежуточные ключи можно привязать например Ардуино (Мегу) либо через программу сканера ик сигнала попробовать отловить сам код и его моделировать например http://www.getchip.net/posts/077-zapis- ... uyu-kartu/ (кстати очень полезный сайт).
Там же программка. На далее если ВАм будет известно система команд то что бы ее привязать к МД, тут я думаю все уже реализовано просто посмотреть примеры.
Просто В Вашем деле меня настораживает одна деталь (сам проходил)... в устройство той же "сплитки" внедряться нельзя, (обычно гарантия) в схему и коды тем более, поэтому обычно идут в обход через использование стандартного пульта.

Re: Подключение кондиционера Modbus к MD

Добавлено: Пн апр 21, 2014 10:34 am
sergejey
(мечтательно) Эх... где бы взять modbus-tcp шлюз погонять. Сделал бы родную интеграцию модбаса, давно хочу ибо самый распостранённых протокол промышленной автоматизации.

Re: Подключение кондиционера Modbus к MD

Добавлено: Пн апр 21, 2014 4:32 pm
Ivan
Ну если соберусь духом спаяю 2 девайса. Для котла, и вам покататься (куды воткнёте). НО вот протоколы у них все равно будут отличаться, от железке к железке.

Re: Подключение кондиционера Modbus к MD

Добавлено: Пн апр 21, 2014 7:05 pm
dragon rider
так вроде на базе ардуино есть скетчи для управления устройствами по modbus
https://sites.google.com/site/jpmzometa/arduino-mbrt

Re: Подключение кондиционера Modbus к MD

Добавлено: Пн апр 21, 2014 7:48 pm
dragon rider
В общем почитал форумы кондиционерщиков, походу дешевле чем 60т.р. на 4 сплита решений нет, советуют ставить кондик с авторестартом и просто релюшками его обесточивать когда градусники показывают нужную температуру

Re: Подключение кондиционера Modbus к MD

Добавлено: Пн апр 21, 2014 10:39 pm
Ivan
Тогда проще пульт эмулировать

Re: Подключение кондиционера Modbus к MD

Добавлено: Вт апр 22, 2014 8:29 am
binladin
Внешние протоколы нашёл у двух фирм: Дайкин и Митсубиси Хэви Индастриз (хотя вроде есть и у Фуджитцу и у Тошибы). Оба варианта меньше 32000 за сплит не стоят (без блока управления). Используют как правило собственные протоколы. Дайкин - DIII-net:
Daikin D3-NET
Actually it is a closed protocol, more like RS485 based, with stable 16v DC voltage.
As i said, it is a closed protocol, and if there is a need to connect to the system, it can be done through gateways (oriinal ones, like Lon or Bacnet) or third party gateways (like CoolMaster with ASCII over RS232 or CoolGate with Modbus RTU)
То есть есть шлюза из Д3-нет в LON и BACnet, а также в RS232 и Модбас-РТУ. Шлюз из D3-net в Lon стоит например около 1700 ойро :o

Про Митсубиси такие слова:
Управление осуществляется через интерфейсы Mitsubishi (FDCA140HKXEN4 + N x FDQMA22KXE4 + FDUMA71KXE4) на Gateway LON <> SuperLink MHI SC-LIF-x, а само управление - L-Vis (Loytec
Про СуперЛинк можно почитать здесь и здесь.
Короче, смысл в этом есть если Вы для остального используете решения уровня Creston, а это многие килобаксы бюджета :)

Вывод: ИК-управление - наше всё!

Re: Подключение кондиционера Modbus к MD

Добавлено: Вт апр 22, 2014 8:40 am
binladin
sergejey писал(а):(мечтательно) Эх... где бы взять modbus-tcp шлюз погонять. Сделал бы родную интеграцию модбаса, давно хочу ибо самый распостранённых протокол промышленной автоматизации.
Сергей, а Вы на cyber-place тему Smart Home modbus web project и смежные с ней не читали ?

Re: Подключение кондиционера Modbus к MD

Добавлено: Вт апр 22, 2014 10:21 am
sergejey
binladin писал(а):
sergejey писал(а):(мечтательно) Эх... где бы взять modbus-tcp шлюз погонять. Сделал бы родную интеграцию модбаса, давно хочу ибо самый распостранённых протокол промышленной автоматизации.
Сергей, а Вы на cyber-place тему Smart Home modbus web project и смежные с ней не читали ?
К сожалению, нет. Но спасибо за ссылку -- похоже как раз то, что нужно. Через это приложение и контроллер, в принципе, можно работать с Modbus RTU, а с Modbus TCP можно использовать готовую php-библиотеку (где-то находил ссылку, но рядом нет сейчас). Т.е. всё что нужно есть, только нет у меня пока практической необходимости, т.к. нет в хозяйстве устройств с modbus :)