Страница 55 из 141
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт янв 31, 2017 9:52 pm
andrey1509
Доброго всем.
Может быть кто подскажет.
Хочу на связке МД и Меги реализовать такую штуку. ( в php полный ноль)
На меге собран электронный замок открывающейся по чипу, нужно , что бы при открытии двери Алиса говорила о открытии
"Дверь открылась" , ну или еще как не важно.
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Ср фев 01, 2017 9:24 am
Chainik
andrey1509 писал(а):Доброго всем.
Может быть кто подскажет.
Хочу на связке МД и Меги реализовать такую штуку. ( в php полный ноль)
На меге собран электронный замок открывающейся по чипу, нужно , что бы при открытии двери Алиса говорила о открытии
"Дверь открылась" , ну или еще как не важно.
Тут возможны разные варианты. Все зависит от того, как у вас настроен алгоритм срабатывания выхода Меги, с которого подается команда на открытие замка. Рядом с этой командой (в методе, в скрипте и т.д., в зависимости от того как у вас организована подача команды) нужно написать:
say("Дверь открылась");
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Ср фев 01, 2017 9:48 am
andrey1509
Chainik писал(а):andrey1509 писал(а):Доброго всем.
Может быть кто подскажет.
Хочу на связке МД и Меги реализовать такую штуку. ( в php полный ноль)
На меге собран электронный замок открывающейся по чипу, нужно , что бы при открытии двери Алиса говорила о открытии
"Дверь открылась" , ну или еще как не важно.
Тут возможны разные варианты. Все зависит от того, как у вас настроен алгоритм срабатывания выхода Меги, с которого подается команда на открытие замка. Рядом с этой командой (в методе, в скрипте и т.д., в зависимости от того как у вас организована подача команды) нужно написать:
say("Дверь открылась");
Выход меги настроен :
P27
Type DSen
Act 15:1;p30;15:0
Net 192.168.1.*:80/megad.php
Sen iB
Извините за навязчивость , если не трудно по шагам
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Ср фев 01, 2017 10:29 am
Chainik
andrey1509 писал(а):
Выход меги настроен :
P27
Type DSen
Act 15:1;p30;15:0
Net 192.168.1.*:80/megad.php
Sen iB
Похоже на настройку ВХОДА Меги.
А что, интересно, настроено по поводу входа Меги P27 (ну и заодно, выхода Меги P15) в модуле MegaD?
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Ср фев 01, 2017 10:40 am
andrey1509
Chainik писал(а):
Похоже на настройку ВХОДА Меги.
А что, интересно, настроено по поводу входа Меги P27 (ну и заодно, выхода Меги P15) в модуле MegaD?
На P15
Back
P15/OFF
ON OFF
Type Out
Default: 0
Mode SW
На МД ни чего не писал, т.к. не знаю что.
Может ткнете, где почитать.
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Ср фев 01, 2017 11:22 am
Chainik
А у вас вообще в конфигурации Меги сервер прописан (а также скрипт, который должен запускаться при при "общении" Меги с сервером)? Или Мега работает в автономном режиме, исполняя действия по умолчанию ("Act")?
(Ну а почитать надо про модуль "MegaD".)
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Ср фев 01, 2017 11:40 am
andrey1509
Chainik писал(а):А у вас вообще в конфигурации Меги сервер прописан (а также скрипт, который должен запускаться при при "общении" Меги с сервером)? Или Мега работает в автономном режиме, исполняя действия по умолчанию ("Act")?
(Ну а почитать надо про модуль "MegaD".)
Модуль прописан , светом управляю, как настроить голос по событию с меги не знаю.
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Ср фев 01, 2017 12:51 pm
Chainik
А какие настройки у вас в модуле "MegaD" для входа P27?
Я все пытаюсь понять, что делают модуль и Мажордомо при получении информации о срабатывании входа P27? Каков механизм реагирования на это событие?
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Ср фев 01, 2017 2:04 pm
andrey1509
Chainik писал(а):А какие настройки у вас в модуле "MegaD" для входа P27?
Я все пытаюсь понять, что делают модуль и Мажордомо при получении информации о срабатывании входа P27? Каков механизм реагирования на это событие?
Я пока в Мажордомо ни чего не писал о Р27.
на Р14 подключена считывающая панель. при поднесении ключа срабатывает Р27 меги и открывает замок.
Хотелось бы о этом действии получать сообщение через Мажордомо.
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Ср фев 01, 2017 2:32 pm
Chainik
Тогда я правильно понял, что у вас серевер (Мажордомо) не дает команду на открытие замка, а команда подается автономно самой Мегой, путем выполнения сценария по умолчанию ("Act")?