Страница 6 из 7
Re: Модуль управления Laurent (Лоран)
Добавлено: Сб янв 10, 2015 2:08 pm
sergejey
Да, всё верно.
Re: Модуль управления Laurent (Лоран)
Добавлено: Сб янв 10, 2015 3:04 pm
umka
Верно, только почему то не работает. Где включить цикл веб переменных?
Re: Модуль управления Laurent (Лоран)
Добавлено: Вс янв 11, 2015 1:40 pm
umka
Наладил я передачу данных в скрипте cycle_laurent.php. Правда задержка обновления составляет около 8 сек, что меня не устраивает.
Через веб переменные передачу данных осуществить не удается: ThisComputer.cycle_webvarsRun обновляется, а сами веб переменные обновляются только командой "обновить все".
У контроллера Laurent есть возможность редактировать веб интерфейс
http://kernelchip.ru/Laurent.php .
Помогите кодом, формирующим HTTP запрос (GET) на сервер, в котором происходит передача данных с контроллера на сервер.
Re: Модуль управления Laurent (Лоран)
Добавлено: Пт сен 18, 2015 10:22 am
moose
Вылетает ошибка:
"Fatal error: Cannot redeclare laurent_command() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\l_test.php:47) in C:\_majordomo\htdocs\lib\laurent.class.php on line 54"
Подскажите, пожалуйста, как её побороть?
Re: Модуль управления Laurent (Лоран)
Добавлено: Ср сен 23, 2015 4:25 pm
Alex
Статья на Гиктаймс по управляющим модулям Laurent
Модули Laurent и Умный дом (часть 1). MajorDoMo
http://geektimes.ru/post/262892/
Re: Модуль управления Laurent (Лоран)
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 1:51 pm
Duran
Добрый день!
Помогите пожалуйста кодом для лаурента и слайдера:
слайдер создан, ограничен от 0 до 20, связан с laurent1.slide1 - тут все отрабатывает .. двигаем бегунок меняется свойство
далее надо чтоб цифра со слайдера включала на лауренте реле на количество секунд
т.к. с пхп я плохо то накидал очень коряво ))) пробовал несколько вариантов и не работает ((
примеры:
$a=gg('Laurent1.slide1');
$result=laurent_command('172.16.101.221', '$KE,REL,1,1,$a', 'Laurent');
или
$result=laurent_command('172.16.101.221', '"$KE,REL,1,1,$a"', 'Laurent');
В терминале код выглядит как: $KE,REL,1,1,5 (%KE,REL,НОМЕР РЕЛЕ,Включить,Время)
Просто если назначить команду, на например на кнопку, - $KE,REL,1,1,5 - отрабатывает
Re: Модуль управления Laurent (Лоран)
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 9:40 pm
xor
Если вам нужно сформировать строку
'$KE,REL,1,1,5', где 5 это $a, попробуйте
$result=laurent_command('172.16.101.221', '$KE,REL,1,1,'.$a, 'Laurent');
Re: Модуль управления Laurent (Лоран)
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 12:12 pm
Duran
ОООО спасибо большое - помогло:
$a=gg('Laurent1.slide1');
$result=laurent_command('172.16.101.221', '$KE,REL,1,1,'.$a, 'Laurent');
Re: Модуль управления Laurent (Лоран)
Добавлено: Пт янв 19, 2018 10:27 am
DiminatorDK
Подскажите, пожалуйста, имею модуль Jerome от KernelChip. Создал две кнопки с кодом
laurent_command('192.168.1.21', '$KE,WR,18,0', 'Jerome'); и
laurent_command('192.168.1.21', '$KE,WR,18,1', 'Jerome');
(Включаю/выключаю выходные линии, с тумблером вообще все плохо)
Когда начинаю по ним нажимать, кнопки то реагируют, то нет, то по два раза надо нажимать чтобы сработал. Что может быть? Из гипертерминала все отлично.
Re: Модуль управления Laurent (Лоран)
Добавлено: Пт янв 19, 2018 10:36 am
Duran
Тумблером то физическим?
У меня таже фигня на Laurent-2 только кнопкой без фиксации. То сработает то нет то два раза. Думал косяк кнопки. Менял на другую вроде лучше стало но все равно иногда повторялось. Потом забросил, пока нету времени (((