Страница 3 из 3

Re: Сломалося :(

Добавлено: Пн апр 01, 2013 7:55 pm
Alex
Не допускается использование системы в тех случаях, когда от надёжности функционирования элементов системы может зависеть жизнь либо здоровье людей.

Мудрые слова. Во всяком случае есть о чём задуматься. Например, от возгорания сервера МДМ может произойти пожар и могут пострадать люди. Отпишитесь здесь те, у кого серверная оборудована средствами автоматического пожаротушения. Боюсь, что таких титанов мысли среди нас не найдётся.

Проводка, котлы, отопители, силовые ключи, компьютеры, алгоритмы управления, ошибки, отступление от снипов и гостов (кто о них вообще имеет понятие?) — всё это потенциально может привести к аварийным ситуациям и тяжёлым последствиям. И это кажется ерундой, только пока петух не клюнет.

Re: Сломалося :(

Добавлено: Пн апр 01, 2013 8:12 pm
Jager
Alex писал(а):
Отпишитесь здесь те, у кого серверная оборудована средствами автоматического пожаротушения.
У меня котельная совмещена с серверной, 20м.кв., помещение оборудовано:
Двумя БУРАН-2,5-2С http://www.tinko.ru/index.php?id_page=1 ... prd=216904
Термозапорным клапаном КТЗ http://www.bars7.ru
Системой контроля утечки газа http://www.sapsangsm.com/index.php?productID=1528
Сервер смонтирован в металлическом шкафу.

Re: Сломалося :(

Добавлено: Вт апр 02, 2013 7:18 am
Alex
Примерно так я себе это и представлял. Всем рекомендую взять на заметку. А Jager - молодец.

Re: Сломалося :(

Добавлено: Вт апр 02, 2013 10:10 am
sergejey
Да, насчёт пожаротушения надо задуматься. Хорошая идея! Думал, что это всё как-то запредельно, но оказывается вполне доступно.