Страница 3 из 3
Re: Включение насоса от разницы температур
Добавлено: Ср сен 30, 2020 7:51 pm
Ignatnet
ZyaK писал(а): Ср сен 30, 2020 8:49 am
какое напряжение питания датчиков? датчики я так понимаю ds18B20? были тут случаи кто то мучался тоже с мегой и этими датчиками, питались они от 3.3 вольта, им этого напряжения мало.
питание датчика 5 вольт и конденсатор керамический прям на ноги датчика.
Они родимые, покупал Мегу еще в 2015 году в комплекте с датчиками, еще Andrey_B мне делал 3 порта под эти датчики/
Да, Вы правы, я тоже недавно такое увидел, что лучше 5В. Тоже долго мучался, когда температура прыгала -110, мудрил по-разному, паразитное, с питанием, стало стабильнее, позже все перепаяю или куплю подороже.
Re: Включение насоса от разницы температур
Добавлено: Ср сен 30, 2020 8:14 pm
Ignatnet
Chainik писал(а): Ср сен 30, 2020 8:55 am
Ignatnet писал(а): Вт сен 29, 2020 10:39 pm
Может есть еще какие-нибудь рекомендации?
Главное, чтобы алгоритм в полной мере решал поставленную задачу. Если все работает как надо, то и нечего портить хорошее ненужными улучшениями.
Я бы, единственное, изменил строчку с таймером на такую:
Код: Выделить всё
SetTimeOut("PumpOff","callMethod('OUT_13.turnOff');setGlobal('OUT_13.status',0);",60); //таймер отработал 60 секунд и отключил насос
Ведь вам же надо видеть в интерфейсе, что насос выключился.
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ.
В Объектах OUT_13 - turnOff уже прописано
Код: Выделить всё
file_get_contents("http://192.168.0.3/sec/?cmd=13:0");
setGlobal('OUT_13.status', 0);
Я поставил себе дизайн сцен kaver - там видно когда включился или выключился насос

Re: Включение насоса от разницы температур
Добавлено: Ср сен 30, 2020 8:29 pm
Chainik
Пожалуйста!
А для "спасибо" есть специальная кнопочка в виде жеста, выражающего одобрение. ))
Re: Включение насоса от разницы температур
Добавлено: Ср сен 30, 2020 9:38 pm
ZyaK
Ignatnet писал(а): Ср сен 30, 2020 7:51 pm
куплю подороже.
дороже - не значит лучше, у меня весь дом построен на ЕСПи8266 голых, не нодмсу. Прошивки тоже писал сам, всё работает как автомат калашникова, ни одного сбоя почти за 2 года.
в любом случае особое внимание следует уделять питанию контроллеров и датчиков, в случае покупного оборудования качество идет лесом в угоду цене, хотя и цена то не особо доступная...