Страница 20 из 169
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 9:38 am
samolet
Апи кей по идее тоже не надо сохранять. Он автоматом должен заноситься.
[/quote]
Почему-то не получилось.

Не ввел не обновилось, ввел апи и все нашлось.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 10:47 am
Eduard_br
nick7zmail писал(а): Вт дек 11, 2018 8:34 am
Пока разбираемся с sonoff 4ch. Заработает он - заработают все многоканальные девайсы. Скажите кстати UIID из настроек sonoff dual.
UIID 2
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 11:20 am
nick7zmail
Странно...у t1-2gang тоже uiid 2. Думал они уникальные на каждое устройство.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 11:52 am
Eduard_br
nick7zmail писал(а): Вт дек 11, 2018 11:20 am
Странно...у t1-2gang тоже uiid 2. Думал они уникальные на каждое устройство.
Получается не уникальные, раз у t1-2gang тоже uiid 2. У меня 2шт sonoff dual и у обоих uiid 2
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 11:56 am
samolet
а пробовали отправлять не 1 вкл.выкл. а 2 на вкл. выкл. т.е. отправили 2 включили еще раз 2 выключили? или 0 два раза или 1 два раза
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 12:05 pm
Eduard_br
samolet писал(а): Вт дек 11, 2018 11:56 am
а пробовали отправлять не 1 вкл.выкл. а 2 на вкл. выкл. т.е. отправили 2 включили еще раз 2 выключили? или 0 два раза или 1 два раза
Нет, сейчас попробую. Хмм, я видел цыфры 0 и 1 где статус, а команду на вкл выкл я не видел, где она?
В скрипте on Off?
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 12:23 pm
samolet
да но толко в скрипте в методах, на on и off одинаковую цифру
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 12:55 pm
nick7zmail
Обрабатываются только 0 и 1. Не знаю откуда инфа про 2 взялась)
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 1:23 pm
Eduard_br
samolet писал(а): Вт дек 11, 2018 12:23 pm
да но толко в скрипте в методах, на on и off одинаковую цифру
Эксперимент закончился неудачно. Перепробовал кучу цифр, от 0 до 5, потом 10,11, 20, все бестолку, не включается ничего.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 11, 2018 1:24 pm
samolet
Никита это чисто предположение, 1 и 0 понятно для одного реле но для второго не напишешь же две единицы и два ноля на вкл.выкл. соответственно по логике должно присутствовать 2. Если команды идут в виде on или off для одного реле то для второго возможно on1 и off1 или как вариант 1on, 1off, 2on,2off, on2, off2, ну и т.д. с различными комбинациями. Это Предположение.