Страница 2 из 2

Re: MegaD, силовой модуль с управлением низким уровнем

Добавлено: Вс янв 28, 2018 9:18 pm
Vovix
Smirnoff1976 писал(а):сделал :
1 sg("кухня.staus",0);
0 sg("кухня.staus",1);

выключатель работает а вот на сцене когда выключатель включен показывает наоборот
там тоже все можно настроить, немного по другому!
и если хоть как-то помогло, то ;) СПАСИБО это кнопочка такая!!!

Re: MegaD, силовой модуль с управлением низким уровнем

Добавлено: Вс янв 28, 2018 9:31 pm
Smirnoff1976
Решил!
создал в reley свойство unstatus, в status прописал метод change в конце
if (gg($ot.'.status')==1) sg($ot.'.unstatus',0);
if (gg($ot.'.status')==0) sg($ot.'.unstatus',1);
в megad привязал выходы к unstatus

Vovix спасибо нажал, за то что направил в нужное русло :D