Страница 2 из 4
Re: Управлениегенератором
Добавлено: Пн сен 04, 2017 1:08 pm
Aven
Естественно нет смысла делать всю процедуру запуска высокой логикой в скриптах автоматизации, этим должна заниматься прошивка контроллера.
Датчик уровня масла разрывает цепь зажигания, но его надо подключаться к контроллеру, что бы знать в чем причина незапуска.
Re: Управлениегенератором
Добавлено: Пн сен 04, 2017 1:18 pm
Sapizdullin
Aven писал(а):
Датчик уровня масла разрывает цепь зажигания, но его надо подключаться к контроллеру, что бы знать в чем причина незапуска.
Кхм.. Читая тематические (генераторные) ресурсы становится понятно, что при незапуске народ или названивает в мастерские, или пишет в инете (или ищет инфу). Допустим не завелся по низкому маслу, нужно все-равно идти к нему, выкручивать пробку и смотреть что и как. Верно? Или Вы хотите автоматизировать его работу настолько, чтобы при проблеме он Вам сообщал "Превышен люфт поршневого пальца, запуск невозможен"? Или при работе включал "Наташу" со словами - "Стружка в масле, прекрати задание!"? Ну тогда микроконтроллера будет маловато.. Да и мотор придется делать самому. Вы же захотите обороты смотреть? Частоту? Температуру преобразователей? Потребляемый ток и т.д. и т.п.?
Re: Управлениегенератором
Добавлено: Пн сен 04, 2017 1:22 pm
gnom537
у меня на двигателе датчик масла в картере есть, обрывает искру, долго думал почему он не заводиться и естественно продолжал его крутить!!!! да балбес, зато научился! )))
Re: Управлениегенератором
Добавлено: Пн сен 04, 2017 1:46 pm
Aven
Sapizdullin ну вы уже утрируете. Базовые неисправности хотелось бы знать. Индикатор покажет, что нужно просто подлить масло.
Забыл еще важную штуку - счетчик моточасов.
Кстати если хочется контроллировать входные и выходные параметры электросети, ставится бытовой электросчетчик с выходом RS-485.
Входные параметры я уже снимаю, выходные наверно тоже буду.
Re: Управлениегенератором
Добавлено: Пн сен 04, 2017 3:22 pm
Sapizdullin
Aven писал(а):Sapizdullin ну вы уже утрируете. Базовые неисправности хотелось бы знать. Индикатор покажет, что нужно просто подлить масло.
Забыл еще важную штуку - счетчик моточасов.
Кстати если хочется контроллировать входные и выходные параметры электросети, ставится бытовой электросчетчик с выходом RS-485.
Входные параметры я уже снимаю, выходные наверно тоже буду.
Моточасы это Вы верно подметили.. А для электросети есть PZEM-004T. Электосчетчик с 485 это удел богатых...
Re: Управлениегенератором
Добавлено: Пн сен 04, 2017 5:39 pm
Aven
Sapizdullin счетчик за 1500р (Меркурий 200) это удел богатых?
Вы может еще начнете резисторы и конденсаторы делать сами?
Как я уже говорил, вы не цените свое время.
Re: Управлениегенератором
Добавлено: Пн сен 04, 2017 8:16 pm
Sapizdullin
Aven писал(а):Sapizdullin счетчик за 1500р (Меркурий 200) это удел богатых?
Вы может еще начнете резисторы и конденсаторы делать сами?
Как я уже говорил, вы не цените свое время.
Вы противоречите сами себе. Купите генератор с АВР и не тратьте время..

Re: Управлениегенератором
Добавлено: Пн сен 04, 2017 11:58 pm
ингвар
Aven писал(а):
Входные параметры я уже снимаю, выходные наверно тоже буду.
чем снимаете параметры ? Меркурием 200 ?
Re: Управлениегенератором
Добавлено: Вт сен 05, 2017 12:01 am
Aven
Sapizdullin писал(а):Aven писал(а):Sapizdullin счетчик за 1500р (Меркурий 200) это удел богатых?
Вы может еще начнете резисторы и конденсаторы делать сами?
Как я уже говорил, вы не цените свое время.
Вы противоречите сами себе. Купите генератор с АВР и не тратьте время..

Почему противоречу?
АВР это не автозапуск и контроль генератора, это вообще независимые вещи.
до 10т.р. я так понимаю контроллер управления генератором с возможностью интеграции не получить... придется самому колхозить.
Re: Управлениегенератором
Добавлено: Вт сен 05, 2017 12:04 am
Aven
ингвар писал(а):Aven писал(а):
Входные параметры я уже снимаю, выходные наверно тоже буду.
чем снимаете параметры ? Меркурием 200 ?
У меня несколько объектов. Меркурий 200 в гараже и Меркурий 230 на трехфазке. Показания снимаются скриптом PHP с простым адаптером RS485-USB.
Хочу переделать, что бы ESp8266 сапа опрашивала и в случае изменения значений обновляла соотв. объекты.