Страница 2 из 6

Re: Вопрос про реле

Добавлено: Сб окт 08, 2016 1:44 pm
serghei
Так девайс называется UniPing и судя по мануалу у него 16 двунаправленных порта I/O ТТЛ уровня ( 5 вольт ). Если есть дребезг ,то может быть проблема в конфигурации портов? Самое простое - посмотреть сигналы осциллографом, но он есть далеко не у каждого. Классное устройство ,но редкое. В слепую можно даже не пытаться разобраться - только на месте.

Re: Вопрос про реле

Добавлено: Сб окт 08, 2016 1:53 pm
akouz
I_I_Imonder писал(а): http://www.netping.ru/Blog/uniping-rs-2 ... umentaciyu вот это устройство
Написано, что устройство имеет цифровые выходы для управления ТТЛ устройствами. Обычно это означает, что выход устройства выдает хороший 0, но очень вялую 1. А реле, судя по всему, управляется единицей, т.е подачей высокого уровня. Вялой единицы не хватает, вот реле и трещит.

Попробуйте повесить на каждый выход этого netping по резистору 1 кОм, второй конец каждого резистора подключите к +5В. Это из вялой 1 сделает более бодрую 1.

Re: Вопрос про реле

Добавлено: Вс окт 30, 2016 1:54 pm
nood1509
Всем привет! У меня следующий вопрос: подскажите пожалуйста реле для управления этажом! То есть реле должно быть на нагрузку не менее 10 киловат.

Re: Вопрос про реле

Добавлено: Вс окт 30, 2016 2:24 pm
olehs
nood1509 писал(а):Всем привет! У меня следующий вопрос: подскажите пожалуйста реле для управления этажом! То есть реле должно быть на нагрузку не менее 10 киловат.
Вам нужен магнитный пускатель (или модульный контактор)

Re: Вопрос про реле

Добавлено: Вс окт 30, 2016 2:30 pm
lanket
nood1509 писал(а):Всем привет! У меня следующий вопрос: подскажите пожалуйста реле для управления этажом! То есть реле должно быть на нагрузку не менее 10 киловат.
У меня слаботочное реле подаёт питание на силовое реле от ADD которое на дин рейке.
Забыл как их ещё называют
http://connect.smartliving.ru/profile/2 ... nt679.html

Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk

Re: Вопрос про реле

Добавлено: Вс окт 30, 2016 4:22 pm
SolarW
olehs писал(а):Вам нужен магнитный пускатель (или модульный контактор)
Угу, +1.
А то чисто теоретически можно почитать про Fotek SSR-60DA
http://hi-ip.com/industrial-automation/ ... 0da-h.html
но если прикинуть на какого размера. радиатор его надо будет вешать - то правильнее все-таки как указал коллега выше в сторону пускателей/контакторов смотреть...

Re: Вопрос про реле

Добавлено: Пт ноя 04, 2016 12:54 pm
nood1509
Спасибо за информацию товарищи)

Re: Вопрос про реле

Добавлено: Пт ноя 04, 2016 1:23 pm
SolarW
В процессе листания алиэкспресса попались так же упоминания о Fotek SSR-100DA.

Re: Вопрос про реле

Добавлено: Пт ноя 04, 2016 2:44 pm
lanket
SolarW писал(а):В процессе листания алиэкспресса попались так же упоминания о Fotek SSR-100DA.
С aliexpress слышал мнение про реле что часто китайцы сильно завышают характеристики. Например реле на 10А маркируют как 25А. Поэтому я на силовые потребители такие как стиралка , уличную розетку, посудомойку поставил китайские реле по 25А на всякий случай. А на обесточивание 2х фаз во время отсутствия дома поставил надежный контактер от ADD. За который я уверен что заявленные характеристики совпадают с реальностью.

С электричеством , ИМХО, лучше переборщить чем подтвердить статистику что 70% пожаров из за некачественной электрики.

Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk

Re: Вопрос про реле

Добавлено: Пт ноя 04, 2016 6:34 pm
SolarW
Всецело присоединяюсь к сказанному, чтобы обесточивать этаж с планируемой нагрузкой 50А лучше ставить контактор.
Я сам для проверки коммутации нагрузки в 2 кВт (бойлер, тепловентилятор) заказал на пробу SSR-40DA с радиаторами, посмотрим как себя покажут.